埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5478|回复: 16

[技术互助] 有关油砂EHT 控制系统的讨论

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。+ A/ E- |2 M, A# X

. v2 {0 `* l+ W- {) c9 o控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。/ _, ]" Q$ e; Q6 e

" R, ~; U* g/ r" j/ J" ]8 z系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf% J7 d: l! W# @1 T

6 ^% z3 c8 S0 r系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
8 [+ {+ a, V  N: b7 N! lhttp://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf) W+ k. u# F$ a+ e
. ~) S5 T' A2 F& u; G8 P
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了1 o6 H4 X) J, A; g! R

% o4 X! l- x* V9 o$ N
  w2 Z+ o, `5 N$ P$ n% K
' A4 T' _  O+ J6 G5 l3 l. I$ I, z' d- D( }- Q* a
8 Z" [1 \% e4 g* R, e
/ {1 x% A# b6 c0 w# A/ t1 L. |
; j4 }$ k7 O7 r- v" ^1 a6 Q1 [
3 D8 P& h! n, v: [. @
! L- o# @5 _# c: M) R5 U

# }- Z$ d$ S9 \5 C' H8 v/ _6 `, Q; w3 {6 E! [6 o. ?" m
0 {6 F* R; ?8 H8 P* m
) |6 w. p- W6 N
/ H$ R0 }' a+ I) x+ v
*****************( {$ x8 G1 D0 g$ N  _) L- U- S: V. e
Welcome to 华人电气网
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。- n- E/ \4 I& x* Q* b$ x; A
7 r! Z& ^$ L( G- ?" u) w
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
5 Q5 R" N  {; @
& @+ k% T9 y' F5 A1 A/ k, N  T+ L% \: N
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康 9 D- `, N/ s- ]$ t9 T3 X/ u" b; ?1 w
4 a$ U3 ?3 U: m+ F1 ~# _8 X

) B/ e- i$ s3 f互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器: j; e! s6 N8 p
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
. z- J; w3 k4 h: c
3 h; B$ r6 ]0 _  M0 X% L
  S  ]" X4 e7 j- m
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL