UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。8 X7 }9 t) C. `# |& S
(1)日检4 G0 P7 @/ {; W
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;) C% f! u- y) h0 C5 e7 [  A" \
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;2 q# K2 Z9 w: m$ r
3)有无异常噪声;6 o7 H4 X( \# L+ F/ W- E' G
4)确认通风栅格无阻塞;" E, C! \" F9 ?2 ]# ]% q
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
5 K' H$ W* W3 Q8 x7 l: M(2)周检
( _: @5 p* Q, J* N* \6 |) ~& @1)测量并记录电池充电电压;
( k3 e  ^: Z/ z4 {+ r1 i: a2)测量并记录电池充电电流;+ U; N6 G4 }4 O3 U2 v) ~+ p
3)测量并记录UPS 三相输出电压;! u5 _- ]8 Q# M2 b0 j* l) O
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。  X1 w( s2 q" p$ Q# g6 g
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
1 u* D8 _1 K0 `, D(3)年检
; P) b" {7 `) d, {每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:9 L4 ?5 b5 m" X! b7 L
1)首先按周检的内容进行检查;- N) [2 v7 x: S5 T7 I2 J1 H  {
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;1 L6 a  s  n% D/ X/ w
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;% D; m! j' T7 u" @! Z
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
3 A+ k2 w- Y" b" Z7 ^5)打开UPS门板和内部的保护盖板;: A, ?0 j$ A1 `, E
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 ]1 A# Q+ h  q5 |0 \6 |
电容----检查漏液、变形等
" P9 a9 T' g; G8 h1 ?6 n磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕! b5 e/ `& t& n7 h4 {. V! t
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固- h6 V  a" h5 D( J5 P
印刷电路板----检查清洁度和完整性* a4 K$ A. _  A0 i7 u. V
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
/ r/ @* u  w6 L6 t8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;: v% h+ x/ W. a* ?
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。9 F- }. ]8 e6 @" O+ e* o
(4)其他检查
' ^. i0 @: a* b4 S. z5 Y$ e5 c1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
- _8 g$ I' B) n2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
. T, B2 X8 Q: c! G! G  p8 L8 W3.1.2        电池维护
, f. o$ k2 }0 SUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。9 r# W, y* F- B/ i" @9 d) \+ L* f/ ~
(1)蓄电池保养& K2 m$ I6 a5 f8 e4 |( J% c" X: ?; e
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
  M6 d: h$ f. M& r: ~8 i$ W1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
9 u* ^1 }2 i& A$ ^2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;& P7 t! \5 m0 O8 B3 a3 o! x, g: Y" B
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;8 p  z* _+ E# V0 F% G0 l  ?
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
# Y9 E! T' x( t4 F' r5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;8 D! n5 S0 a1 x: V8 F1 ]" I
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
! r; J3 x; B% G. l/ A! O(2)手动电池自检
, q+ b; g1 j: k: h1 l( ^8 }4 G允许手动电池自检条件为:7 U0 m7 `0 ]9 C: ?, j  [2 r7 R# T( n
1)电池接触器闭合;) P# T2 I4 F4 Q) ?
2)电池处于浮充状态;  ]( J: H: y9 n" E( J6 o
3)整流、逆变通讯正常;
1 k5 Y% @: I( I" m" \8 a" m3 W# f4)电池状态正常;( `+ B; |5 _& w
5)整流器工作正常;
  r/ [9 G+ o8 Y( `& T6)市电电压正常;
, O! K8 [' B- g+ `6 z$ v$ ]4 w( `8 `7)逆变器正供电;  S4 ]& T( w5 B: q. H) S! c. i
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;/ B* G( O. T  M
9)UPS 不处于联合供电状态。3 K9 c2 s8 ^6 ^+ k4 ^( A: C
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
0 Z  K' e; x2 e2 Y7 m, i# a, U按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。0 Y& S" L/ t! Z) `+ x; o: }
电池自检结束转均充。
" B. w& ?" L1 n* Z4 |' U& i! `(3)自动电池自检3 E" L% Z4 ^: c$ g+ L' a( H9 S/ D
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。- t" t* X( |' w* I
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。/ i0 \/ s% G- \% m, w0 f
3.1.3        故障检修
/ l1 ^8 R4 f$ o+ Z由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。7 {* h6 s' ~$ z! x% R5 M( `0 X
3.1.3.1        故障诊断基础
; R+ p; o$ g) A; w5 I: L  l4 H. V一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:+ q7 k7 K5 Q7 J# y  o4 e6 M' ]9 ^
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;# `- z1 ]" N2 Y, ]4 ~0 [% u, f5 G9 z
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;9 Y# c5 r5 a7 s7 x6 ?5 I; Y! c
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
0 B1 w8 R" M. j2 s$ H3.1.3.2        故障诊断步骤. u7 h- t1 y; U8 y" o( v3 @
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。9 K( x' Z& O  [
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
; `4 x2 y& L9 _1 P& J【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。* w' b2 G. Z8 X/ W7 j5 ^. I2 S
3.1.3.3        异常处理
) O, [: s! M. i# h! |- v7 fUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
! ^; Y; J9 E+ S+ E0 C3 N' F4 w3 f6 ~表1  无告警指示的故障处理; q0 Y3 @/ d* T/ [  a
序号        现象描述        原因分析        处理办法9 U  f0 z0 E# J3 f
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
2 B1 x" C  d: a1 ?B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ P+ e  }" T1 O; P* \0 Z( |# A2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
  `2 @0 Z0 g/ q- C- C7 N5 l3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
& ?# x3 D5 P5 N& s当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。2 B" ~  Y0 M9 {  E" g. w7 O% K
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
7 `0 |# O5 z  n& f! W8 u! @
4 m7 v! P, Z8 e, o0 z! a+ r! Q8 |iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件7 T' g3 ], _2 P/ f
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
& v# g. m6 X4 t! |5 K, T* }1 _5 v) z4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z& W3 e5 U, U4 c/ ?4 V; v
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP. [* i5 ^! H, m- A* M
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
" ~) A# q, s* X! I- k12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 ( o4 M: p3 u* j/ T
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
5 `' ?) B4 |+ s+ v, r8 k0 G18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
8 i: N, M1 L3 m21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个) M! }5 ]. |6 o4 a" w
4.2        显示控制面板
8 ~  R$ ~8 h& J& k, k7 t显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-31 06:56 , Processed in 0.150755 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表