鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
( }2 M6 M; f) T, @3 Q2 O; |, g7 ~( i4 |4 D. `" k) C& b
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。) \. ?, M& \$ z$ k* |0 q! s% |
4 U, T3 d f/ r- a8 ^2 Y3 ^
得出计算口诀:. S: y. ?4 c, i! P$ ^# }
) t* ~7 O0 ^2 e, m+ F- O2 y, D
架空铝线十千伏,电压损失百分数,+ V2 Y( J; o i, s
2 a m4 R# O+ B! Y2 R8 p& j 相流输距积六折,除以导线截面积。
/ f( v5 d8 A8 m7 ?0 y3 e! U5 t: G: q) Q$ F4 Y
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。- {9 E0 ^2 U# v( |5 E+ w
4 n. O# \( K3 q B 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|