埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2777|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
: a) T+ f% r/ x. x5 D% O% M5 s(1)日检4 s, r, e- _4 X1 m3 \8 \
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
' Z0 N7 {( q, E' N6 z2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
( u* X7 G# J5 D3)有无异常噪声;5 F0 {2 U9 A7 w
4)确认通风栅格无阻塞;
9 n+ [% i6 V8 `- o1 ^2 T5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
0 O  [1 \2 P; H6 [7 |2 R) N9 R( c(2)周检: A" W7 z1 I9 \& O! V
1)测量并记录电池充电电压;8 f/ ]1 o  I8 F
2)测量并记录电池充电电流;
8 _. [) I& @+ p* H3)测量并记录UPS 三相输出电压;
- f, ]  |& j0 e% n: W) K; z4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
; d, \7 J& R$ \1 Z; W2 h( k如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
" ~: k6 F. O! X) W(3)年检! Q1 X+ @9 f. e5 A& Y0 n& h
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
! }, Y6 S0 u+ Y4 }1 b1)首先按周检的内容进行检查;" d! s" Z+ @/ X& S; l3 H7 o! v
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
& d$ a; S! b0 U! a; T3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
0 R0 n/ |) M# X! W4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
- @$ \$ L( k" ~( d. b" {5)打开UPS门板和内部的保护盖板;" B- v7 x( t! w: ^
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:; |4 p& Q7 |" L& ?$ w3 n; r$ q, m7 F
电容----检查漏液、变形等
" A; k; L; r$ \  |磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
5 `- t& E1 L% A. O* v' [0 y电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
" C" k* r/ t4 D) _# U% W印刷电路板----检查清洁度和完整性
1 I/ L  `. {* u3 G7 }7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;7 {7 E! B1 J% n6 n: k* o# K5 L% n8 @# l
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
8 M; q' e7 K+ h1 o7 u4 v9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。6 l. w& i: F. o* E+ i
(4)其他检查
! _7 M2 o8 U3 W* t) z: `" y1 k1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;) P4 w: ~% i* B( x' r8 f
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
% n! q5 F% Y) }. G  ]! x* o3.1.2        电池维护
* \5 ~1 C* U) r7 B- U8 ~UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。3 h/ ?% K) P' P9 v9 l% i/ {6 ]. L5 D% E9 [
(1)蓄电池保养
2 ^& B7 H* L6 Y5 ]4 `8 @为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:' S: O1 V8 ]! |% l
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;) J  [8 @' l' Z5 G# i; h
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;, D+ ?$ T9 [4 ~. e% A, j9 V) q
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;  i  G' ?, n% a9 |! R+ N& \/ k
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
) A3 o# P. R, }5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
. _$ i* ?0 Y; J# _% Y) |6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
% Z# c4 D4 v7 P5 ^1 y% n(2)手动电池自检2 S7 \$ P  k: R( v5 y2 s; c
允许手动电池自检条件为:- B0 o" A8 \+ X; N
1)电池接触器闭合;
" A4 Q2 N7 y/ ~9 D8 x/ h2)电池处于浮充状态;
1 t' B' O1 H- J+ F* K- r3)整流、逆变通讯正常;2 Q2 v, O5 N# Q* T
4)电池状态正常;
4 _& l7 H' [( y, Q2 ]5)整流器工作正常;5 n; V0 d( h6 |
6)市电电压正常;
0 `* ]7 j* {! ^2 |7)逆变器正供电;
1 g2 {0 p" E& b( A, ~, a+ K7 ?; y8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
4 v! ~( }# O" S1 P4 D% w- c9)UPS 不处于联合供电状态。
- n- D7 }% a6 q. _& e# e6 u. X+ ]以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。) T( G2 ]' ?, I$ k% b+ e
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。) S* `0 c' D/ ~& L
电池自检结束转均充。' O6 l; {8 c  F
(3)自动电池自检
  L2 y: u) U8 d& x当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
: X8 z! Q1 |& X如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
5 W) l, {$ g# ?6 j. d3.1.3        故障检修
! z/ S1 ^! {- `  t. S# z由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
, F8 Z$ K) @) l9 D5 P3.1.3.1        故障诊断基础) W) A/ A# d8 V. _# C
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 R0 ~: c  x9 u  P+ c5 i
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;& F" D0 Z! M0 y* J, ?0 o+ V: B# f. p
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
- ^( }, e! ]' F) ^$ B" S如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
/ J/ g0 F1 p% O# O: K3.1.3.2        故障诊断步骤
. R& r# F* j+ f& ^+ p, H【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。" j  `- g/ T1 x% I) X
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
4 R) w) F! R7 _" C& g2 l【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。1 ]$ y2 X# @/ P! T2 U6 y. n
3.1.3.3        异常处理5 R1 G, h% ~- X* Z, V4 a
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。0 l" ?& H  I/ V! d* @9 ]- m$ U
表1  无告警指示的故障处理
8 ]7 g- q+ K2 ]( V0 ?: V序号        现象描述        原因分析        处理办法
) l( p9 _5 F' u" k, _: J, @! u) P1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
* R+ j: t8 O, d9 \, tB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
" @  G6 a+ o$ {2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
$ [+ W/ B# d" M* e1 u5 J3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理0 t' o! l9 Y- ~2 K
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。' t+ U# Z4 V' c( T
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
+ p1 I8 {5 U5 r! w; e
" ]" H% W: T* EiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件+ V: K# [/ b  k: e: _& f: F) M7 q
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
4 D: i2 a7 h: q4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z# p: U5 x7 K0 }4 s( u
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP$ Z3 I* L% d6 \' `0 }
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
8 k/ s! ]; v) b  L12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 4 o$ K+ C9 c& e. M
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 - l( k( c' B/ F+ v* c6 t! B; J2 _
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
+ [% T7 E* s; E2 s4 g3 `; e21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个4 m; |; \* f* L* ]/ \
4.2        显示控制面板& V9 ~, Q5 w3 \* A7 ~, x4 z
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的