最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
0 f% ^+ F+ A# G    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 115

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
3 a9 i8 l. n6 `+ i9 Q9 u
2 Z, k! r1 x* }% V4 }这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 `. S9 f+ x4 T: C8 S
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。. R  Q. L; Z. T0 d/ J5 ?
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
9 L" Z2 {% ]( I6 F, r( \. J其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
! `/ z9 q, k  F5 vqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
7 \4 o: D( o0 o% a) O0 h
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。7 ^+ @0 i3 H/ ^! Y4 k; P' R7 M
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
( C6 p4 N# i0 w9 j1 m0 v8 M8 p$ i图纸如此,原因只有设计者知道了。
. R; v. C% @& _四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
6 I" `" V' \( ?" ?, k" Z
你到底是在说什么??
老柳教车
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;) y- A) r$ G. Z0 L0 [: i$ w
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
' j2 I: Q9 d6 ?+ c+ x6 Z& a四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

: X- K# S% y; Y% l: _( _; [专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。, r$ k" U" ]! ?. {/ s" d
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
% A" k. g; I5 H  r# \图纸如此,原因只有设计者知道了。1 h/ x+ k: Z: p, B; B
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

& H! A, I- |3 a) v5 |你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题4 G/ J+ I3 G/ r/ [( r" ^
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
) H& s5 W3 I5 }8 ]2 c3 ~3 G我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
: p+ H3 S& B2 i2 H% Y1 u- O8 S: b: \: J
10# changlu
- C! x" W7 o# F" k/ @! N- ^/ E& [  p% T& \( D' C8 b; O) k

+ c1 {# }: T+ H) `以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
2 b3 y% m# B% N我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。5 h: E5 A- B8 P# x0 ]+ [

; G2 o: e& y8 Q& w, X$ k9 x. N5 A请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。( Q3 {: u* i) H* w7 C
, T8 [3 e0 M9 F7 H' m/ x' m" g
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
( u4 o+ F: p) _: X3 X3 r4 v  ~changlu 发表于 2010-5-21 11:12

8 T* d- W" I% d8 X& N5 @$ N4 p, z3 [. F1 N; Z& o5 D+ k& s
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?8 z2 p" L7 O* X$ y' M. I- Z
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。& o$ g0 \: a6 ~; W3 _7 y) z' |

) R  ]3 d. P* d后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。. M3 N# c6 ~( B* }
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 3 w$ E3 [5 t/ {# F! {
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。' {# o' j3 Y9 y
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
  C* F7 Y- w# P* B: A" {5 ?changlu 发表于 2010-5-21 21:27

8 p. k  n% Z+ f: @1 L8 K
* w5 `( L3 @# J“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?; j! a) X8 Y& H4 c' r% x
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?& W: R% W% Z% H% L7 ]

+ |" u# A: f' ~& b. d三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。$ `8 q( x3 x3 t- |4 T, e' Q4 L
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。9 B6 s/ B, {* ?, s
changlu 发表于 2010-5-22 07:07
4 x2 L4 V& W2 L  B
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。, N' i6 c0 X, F" z2 c4 G4 f
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-27 17:50 , Processed in 0.274242 second(s), 25 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表