# s; j% F4 z. \+ s; z今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
' S, }: m/ A4 |6 ~4 A" W3 @2 _! p; i- T$ U) E, q' D
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。# Z' E6 a7 m C6 q
% L( i5 c: B3 Z6 ]
我的观点如下,
/ ~5 r* I% A6 S) f6 | Q/ m0 g% g/ u2 w
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
- o/ N8 i8 b l4 U+ o6 R4 s3 c
0 E; E" Q2 W! m; g这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。( L- m* v: a' N: _8 ]2 e
+ P$ h2 x$ y2 ^, j6 f* i4 M$ d# y4 O5 f打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。# P6 f; Q1 p' @
3 P' `* H+ Q$ U: X) i% H! M8 h) c4 P检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
6 H6 L2 E! {% `5 D+ f. t( b4 X% a
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。" y% O7 `" ]! h: H0 i! ?
6 ]. v7 e/ A3 V; W7 B/ l这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。. t4 m- t5 Q5 B) `* F* E. w
% ^7 z; N: Z! s; e) I; w) }就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。9 b7 [3 [% J, l! g0 }4 W, h
2 N$ g- X" i# w, S2 C% P
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
. J: U ^+ I5 P9 m Y/ ^
$ x$ D/ E3 ` Z: j8 ?1 R
5 Q+ ^- j! l- B8 E# F/ N补充内容 (2021-6-13 21:41):7 v& `! `% U4 J" Q: {5 j6 V" ~
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。- z* j0 W7 |' M
; g" y7 G. R0 S, i' C0 f' v) g
补充内容 (2021-6-13 21:43):
% u; ]5 @6 c4 a! t7 g这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。! [& ]' ?0 p. c" C
, m0 F* B' p5 k! o* ~# Z补充内容 (2021-6-14 09:35):0 P3 P& S- E/ _ C- m: T; F& K# F
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|