埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: korg707

[技术互助] 需要学习PLC CNC的同志请在这里交流

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?! o; q9 a( X7 A" ~, H- P6 z% T
另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.) o; h  p% n- O- H
本人在国内做pl ...5 L0 y  Y' G/ K4 D; c
shenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

2 A. y& K9 `' p% \5 ~请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定. l0 X$ Y- _' ~, t
, u' w4 L% p8 A5 j
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。8 s. ]# Q! ?) k1 l3 q9 N
如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。
: T3 X4 _( [+ z! BMD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 32 w: D& ~9 ]. ]  h+ b4 P: ?
使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。/ v" O, P6 p% V- n" Y$ M. |4 h# C
如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。
5 p( u+ Y4 I8 ~6 P7 y7 uMD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360' }2 f% K$ F+ r3 j6 L# r1 ^
分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。
3 a' c# \# j6 b9 l7 N% H5 w, cMD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 10' N" q- t$ Y( y) v1 J
分度的分子,即是几等分的7 m% I! H0 X  ^! t+ M- t
MD30503 INDEX_AX_OFFSET =
' p+ y* B1 x5 C' \  ]通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。
% p  F6 {5 s& t$ ^MD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1# G2 g; i2 R) N( e$ ^1 b
如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.8 h8 [% q9 K5 u7 [$ g" b
korg707 发表于 2010-1-19 22:39
& k1 l3 k$ L$ m7 y; [0 h/ {! l$ l

& d/ M% N( G$ T1 N( _) X. K7 t. ~  ^" Y5 f5 W5 H1 _- W' K
I COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch 6 G5 C% V8 `. E! c. y' o# e

- e; D5 ]8 o. [由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。
3 W" r2 W" `0 {PLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus) / ?3 @& U! c& P4 s; \
在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。
3 r/ {6 t; f/ q1 B加工区域限定:
7 z8 P1 Q( W. W+ g/ c8 rSD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus) ' b* K* S8 X( q9 M$ D( F8 q. m
SD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus) ) ?) v5 U( E' u: o9 Y3 t% M
SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
2 C; _; L: {! b* f0 r0 n! }$ s. c# r        positive direction)
  G! C" R% C% E, h$ N5 m% ]; zSD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the ! j% _5 S# B! u' \- E* @9 m7 l$ ^
        negative direction) ( e3 U" ^1 v2 u& K
在加工区域限定中考虑刀具半径补偿:
& ?+ M" C+ p8 h: C) v1 X  gMD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the 8 z1 v& J' c  `  t# G( G
working-area limitation
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707 & g7 z. Z& p. _7 ^5 k% C7 g
( b8 _. x* o' |9 c7 p

+ g% a" U0 a- k电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统) j" W# `! H3 \% ]8 i4 ]2 t! D! i, k
) m% r* w+ {. c3 `
维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。
# b. p6 H7 @8 r$ M3 \& j+ p大概有以下几种情况:
& X! F: c) Q6 p! V: M1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
+ d. b8 B6 v+ i即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。' U" h7 N$ A! K. Z, m7 H
2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1
, V% F( V& i( X9 j) `/ k即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。
! Q5 u8 q4 g7 S; R0 c3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
$ y* D' P7 J# y1 C* b6 c) f  J2 k) R4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707   {5 h4 z" v2 S
$ \) i9 z8 I4 f2 K7 q8 k) X0 m" h

& c! m4 K# @7 YWelcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。9 _; `" V, E, H1 L, ^6 A6 s+ W. w
9 G% @! b  c7 P! e+ f% f. W6 Y
俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707
$ m/ q/ t  [3 A; S. n  d, s你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe
* c, v+ n8 |" C  `( O1 x7 D# Q3 p
, [- [6 O5 V. _1 d2 m: I now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc2 [) }# X+ h" W( y% o6 b0 q
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28' h% _3 D* s- U; ]
cnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...

8 O2 Y: D; {- y3 a9 c- p请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:42$ p7 M7 g% Y  T5 o1 V! s
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
$ D& B% {4 S  d% }' a
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:493 L) I3 l. e# L, B0 B0 J
cnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...

8 X7 K. U& J) K' e/ b' A我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程
( S' Z0 E3 w( E0 b  _Windsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software
老柳教车