最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。/ U1 {0 U0 X( P3 y
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 115

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 1 f2 n4 |; y' q& @9 O
/ W. M% V" U4 \" F9 C9 w
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。! L' F& f6 a- ]$ C! N4 g  X9 a
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
  i1 D& R+ b' \! \% l) ^图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
) g/ w1 n0 p) i1 J. F其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?7 j. @& L# Y) X  t. G, V. b9 O
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
. l: ?) K  n, g! V1 H
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。% G4 O/ T( L; @9 y3 V
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。3 r* r/ Z9 X6 Z; Z: U1 {! ~. V3 Y( J' E
图纸如此,原因只有设计者知道了。
9 k  L( T% z- J9 _2 P1 c+ K7 x- J4 O四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
! ^0 p3 d! I& \
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
! i, o  j4 x. C) f5 Z  Q$ [) g其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
2 r) k4 b2 R( h$ j四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
. D4 l! C& W, p' j. l2 K# [
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
6 Q/ X" U& G1 g这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。- w5 E5 k9 I+ l3 Z$ T* h. Q
图纸如此,原因只有设计者知道了。' d& h+ ^# q6 S" p3 J
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
5 |  y% J" e& \
你到底是在说什么??
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
9 K$ Q% e8 H: l3 ?+ S+ b  V那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
# t$ R( `# I$ u我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 " u# |1 ]. Q6 Y# d& [

* u+ c. M' J% j 10# changlu 0 u% r7 A* I0 i6 W0 I8 e

, a* G/ f" \2 X$ e1 ]5 S4 l* k% |& \  y& ?$ q+ K
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。# K  O; i9 E) D- }+ F
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
: r; t- v# g3 y4 ]) g
2 L5 Z4 f: |  i  ?. A" k请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。, k( p, Z7 o7 B

9 g) Q% n6 I0 }; t; F9 t别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
( G5 u+ K5 p( u9 c8 ?, S* k6 E6 pchanglu 发表于 2010-5-21 11:12

: g7 s# I. v3 l9 e/ \7 G3 l6 K* k( `% w  L' J6 h
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?7 [8 R( [" j$ J% I
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
# @# F% g2 m* f2 {+ ~( m: m- {; H5 n- U9 O
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
' |% c/ S' S9 K求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
3 _7 `% v6 S" o- k/ N
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
& C/ B0 p- i" I6 w求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
1 r: I, Y: a3 f2 M: x% Kchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
2 e% h8 N4 V8 ~. |( X
& W9 e- [- l2 y' {/ L
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?3 \# b, C8 ^: `: f, k" x& w
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?2 H; Z# t( d, b& V$ [4 h' z
; ?5 Z8 q# ?9 k: F& H
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。* }: |' K9 L$ B( N3 d
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
8 E2 Q( M* k. Y9 Q" L4 ochanglu 发表于 2010-5-22 07:07

5 s0 ~' I! j: l5 W: U5 C9 c% n抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
; t$ E) J3 ]3 ~* o, I不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?