老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。9 i# ~5 b2 o; Q% ]% U
(1)日检2 Y! o- u6 w! Q+ e: ^* h9 c6 M
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
1 B* A4 T3 F1 L, X2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
3 v2 V: ?( V* J: P" Q4 h3)有无异常噪声;* E$ `6 [- Q! p. Q0 A0 d* K/ Z
4)确认通风栅格无阻塞;
) F1 c# E, j0 ]' P5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
6 `; o, g( d! d(2)周检
, o% g5 _2 X& R7 A1)测量并记录电池充电电压;
0 h+ y! x( e: |: X/ ^7 j1 B2)测量并记录电池充电电流;
8 |( v* O9 _3 {6 b& v- K$ _& r3)测量并记录UPS 三相输出电压;
9 {8 C9 s+ d1 m% W4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
( }4 ?. p9 b; v$ S如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。! r" _/ U& y( r; ]. Y: k
(3)年检
. p: E. U% ^  c9 j* L每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:/ x5 g* \. d9 [7 {$ w
1)首先按周检的内容进行检查;0 S. t( I' _# Q  k2 }
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;+ w4 a6 t/ d# T: z1 c  ~" O- i
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;# W8 I" r+ S8 ^5 R# t
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
. T# p$ ]4 F2 f$ v; w5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
) f4 D8 Z# G- C* N1 }7 V6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:+ W  f* n( G1 D7 l5 {
电容----检查漏液、变形等
7 x  J3 }  d3 ~4 H. }+ A磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
; F! y0 Z/ R, h! G' [7 L- |1 V电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固3 \8 v% p1 K: f: f7 B: L) @8 v: K- L
印刷电路板----检查清洁度和完整性% l; b8 ~! l' l% V0 Z
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
* ]; G/ r; M" c& n5 @: y& Q8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
0 H2 ~+ ^" P$ [) w9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。0 y& v0 j6 G. J
(4)其他检查5 h; I0 @5 r% I9 y5 ?
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
4 H: g3 b: ]" Y& s2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。- p0 A+ z0 m6 _+ \3 [
3.1.2        电池维护6 H1 f# q. ^- D6 d- l( c
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。* B( o, B' w1 [$ I1 ~/ w
(1)蓄电池保养
) q9 W: V. e& J* L为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:1 R/ b6 z, _+ l" x7 @
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
( b7 I. Q4 g8 I/ f2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;& g7 A" r; L" C* K( W& I' b
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
7 ]9 }7 f  \. e- s6 |4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 c  P2 {! P6 D8 P
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;1 Y5 v: _3 k# }; k( q. D1 @' u
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。& @! f* @  s! ~* `" f
(2)手动电池自检
% {* i4 X" V1 [6 J, X; e0 x. D& y允许手动电池自检条件为:
$ P/ G+ Z9 b/ H1)电池接触器闭合;
  W6 y, r+ Y" {# [: m2)电池处于浮充状态;7 p+ k0 ]# o( P6 p
3)整流、逆变通讯正常;
: y6 ~( ~4 p! H, ?  B4)电池状态正常;
  B# J5 ]2 A! h7 P# W/ N5)整流器工作正常;
# i6 C3 K) @5 o# K% p% R6)市电电压正常;
- t: x0 _6 g- O4 l- X7)逆变器正供电;. T/ E+ u6 t& q3 }, b
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;( F# n. d% P- W; m3 }
9)UPS 不处于联合供电状态。5 O$ G4 k# P: g
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。1 }) J" b5 g: G, \4 ~6 F
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
9 }* n8 x6 ^3 n" j电池自检结束转均充。
! N" O$ W* u, V9 a/ G(3)自动电池自检
7 L6 N0 C; p5 W& ?当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
3 t# `/ }$ \) ?9 j" c如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
/ S" J; Y5 i. {5 P0 X. G% q7 i3.1.3        故障检修
/ b; d( @% B! l) v3 E. o, U6 p由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
0 h( F- S* ~. K7 ^3.1.3.1        故障诊断基础
3 [& h! t2 ]. Q, B3 _一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:# Q2 |3 s- H( j( n1 u+ d
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
5 V8 Z8 g2 N" U" f, T/ Y/ h+ q如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;  k: y# X# V9 |' d' M7 A
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
+ C& o2 T) q0 B: [2 b( l/ u3.1.3.2        故障诊断步骤- b% D: u' C- T7 q
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。) Y4 ^1 h0 G: T% d' Y; o# Z8 U" u
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
: X  c; D% U# }' R【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。5 D4 q( C" q& `. U: X6 W
3.1.3.3        异常处理
0 q* O7 P! v/ K- @, o' FUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。% c2 _4 p* l/ h/ R, T2 E- `
表1  无告警指示的故障处理
# v) P+ B# g6 C. _序号        现象描述        原因分析        处理办法2 H" v. [0 ?+ |! U1 E8 N# r
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
* Z) G! `4 n8 z8 YB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
5 Z) u! f& ?) ]/ T: ]6 \2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当7 o3 h3 d) B* p0 Z: L6 S/ l7 C
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理1 p7 Y5 z; l3 s/ y4 b; ^
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
, A. j6 U& g& U9 V; n+ t: |9 c+ ?UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
3 q! ^6 y& V  t. ~0 M. H5 k 4 Y, I& `9 _# Q7 K4 {0 E% n
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
4 i9 x$ Q. c" ^5 f1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 * [) Y( |; E# X4 T2 [; I
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z- ^/ r% t: l; [, o! r0 Q0 Z
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
( f( A( A6 b: C2 ~10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
9 s4 `, A. l; q, s) [4 E12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 , Y% ]2 K% G: w* v6 u3 |7 i7 t
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
1 t& O; n$ L- c18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2, ]7 ~1 V, v- L! K/ p
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
5 D6 _! W  \5 f5 L8 r) o. o3 F4.2        显示控制面板
0 E5 p# i" X6 x9 t; V# y2 c显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。