老贾,感谢回帖。
0 @6 m! w3 K# E8 S, m2 C# _" K) o( M+ t* \$ W4 s8 b
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。2 |( G4 k7 t+ Q3 B# Q% _& Y
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。0 Q1 x1 k* N5 ^
: w) ]- {# A3 j4 Z; l此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:. {5 Y! _! z4 z( D
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:& h) z8 ^1 z$ I$ |: v. _, ]
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. F" ~( @; @9 y) X P) _: j5 w- [$ J. J4 v1 ~
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
5 u0 s- a' F6 O' h6 A3 q6 N$ n; E" v& R H
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: Q1 `; g$ i& O9 `
" b! D# x, I% Q) z- |/ y: V* X3 d4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260: |. ~! D8 h$ L, C$ {5 |
6 q% \( r) \: v* A7 E可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。% ?2 l, j+ L4 i# p# O4 k0 P' }
; U Y# h7 X; H
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
2 o A5 z/ i0 o7 [以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 P+ ?, p8 d' _# P$ E. j% G/ I4 o8 c" f g' W, k: Y
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:9 h& d% o+ J% b N
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数: |* |6 c; P) k# f* h" u. k4 c
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
* Q" |" {4 @4 m0 S) I3 f" s$ F6 m. o3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?4 l$ h1 A) O) q- X! j5 k0 G+ w
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?& F I |* e: |, v1 ?# l
$ O7 V8 h# s0 t2 s) u( T
以上疑问,还望老贾何众高手指点。! c9 \3 I2 D' u6 k8 `3 n! |
0 M6 s+ I6 e5 k7 E. O% E6 U- Y+ e
谢谢
' p! ?) O, a$ W9 w1 [7 |2 o7 t
3 a! Y, H+ Z9 Q! e7 w) \richard |
|