老贾,感谢回帖。9 Z# {8 u; u: C) g/ @6 J
6 `8 L* J+ S% c4 V! U/ O9 g
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。( |3 a1 b. i8 X5 g" ?! k# Q0 p
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。( k. X7 q/ y: B4 Y
+ G1 T5 D. O8 W, u' B! d5 {此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:$ ?, C; t2 D' |
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
5 J+ B1 d6 U3 v) q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
& v) \" Y' @$ E" R: z, R" u {9 J! w' f! d
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
% p! A3 l% ~5 L# s* G5 |3 b( D6 i
2 B" L2 x t, W& s! e! t, t3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255' K6 H" i7 M& X& ^8 z2 J
$ H0 ]# U" A& S; f3 J& J& E% i
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260, i0 _# W/ Y0 a, ~% j" q# p
# y3 E6 L, C4 v' G2 [& t可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
* l; M, z2 ~# |0 P5 |
3 `9 ], h; Y; ~/ H" y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。5 K& a a9 m+ o: K) H$ {' B6 u
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
7 O/ t+ u9 H1 }9 y9 |4 Z! Z A( q+ n3 P$ v9 A. O) I) }5 C
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
0 y0 ^3 E5 c5 R9 e5 C1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
6 D1 |% T! O1 }6 \0 G2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 a. C: r( v& j# a, K
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?+ ]* ~. [1 c5 i4 [% T5 I1 q( I
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?# v8 d# } A% c; p. I, N
/ @- @+ S( r; O9 o7 ^
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
6 H1 a7 t7 `) u$ s# [
% x3 i9 Y+ |( A. [& d. A谢谢/ b/ ?6 ~- A- E/ q- [3 ]
; M( [3 { r3 x1 v" @7 Krichard |
|