如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。/ d: O+ P1 t- _
可以这样试一下:3 @$ }9 S5 a, k6 [+ y: k$ O
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。
8 r" p3 q' q" a9 S+ {8 e$ p2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。
5 l0 }) S% u$ z* B2 U不知道说清楚了吗?' b: i& Y4 ?( D% y1 N
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。  i- m; X) ~& w
如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。- u7 ~/ r" R4 n1 K: N
如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.( }% Z( {, ~$ G: O( ?4 g) G
另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。
  f% ?  A" _8 ]# d7 h! Rgood luck
- u2 V1 j# Y$ o8 }9 p# R, P8 p, q
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上4 G& E  `$ ?$ |  }1 e$ B/ m+ S8 G% b
你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。' Q9 Z, r0 Y- o+ g* C" p! a
你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上- P8 J5 O6 X( L9 ~' B4 {1 K; e; ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。
0 z' g- X' {2 ?  g/ o: c  f( I) h
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。: v7 c1 Y7 j4 {. h* O2 @2 V
2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?/ L! F& _6 @% W# l( y( i8 M
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。( G3 `$ G  r9 `9 S, g# X' x8 e9 i
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。
5 {8 }0 c' z) o" a3 x你可以作下面的检查:
$ v+ B3 F' G5 ^1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。
! Q& s, ~8 ~/ D* M- R4 A7 K& V( Y2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。1 b% u  {& A# O( F
告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:419 r6 C! ]; j5 _' Z0 I& m0 `* ]
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
8 b( S% j+ @5 x. e# P! K6 R
有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。
; n! C: ~7 J2 E1 ~请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
* Z' ~) L) p2 B$ q! Y5 ?我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...

+ I* A. O1 v' d5 p- D) }$ H- N你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位